土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 33层剪力墙结构住宅,连梁和框梁超筋

33层剪力墙结构住宅,连梁和框梁超筋

发布于:2011-09-23 17:26:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
33层剪力墙结构住宅,连梁和框梁超筋,请论坛上的网友出出主意,怎么解决。超筋集中在10~16层。对称结构,上传右侧配筋图。

未命名.jpg

全部回复(41 )

只看楼主 我来说两句
  • hezicai1986
    hezicai1986 沙发
    我和我的小伙伴都惊呆了、、、这么多资料,下到何时啊,可惜多数下载不了。
    2013-10-12 14:54:12

    回复 举报
    赞同0
  • wkh1111
    wkh1111 板凳

    大多数情况是,抗剪不足造成的,你试试把连梁按框架梁输入,然后再定义为连梁在试试。
    2013-10-12 10:38:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2088 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

框架柱中箍筋配置不足会怎样?

一短柱,计算结果见图,按1.7,双肢箍来算应该选用12@130才对,为了施工选取12@100,但实际采用8@100,显然配置不足,那具体会产生什么后果呢?什么补救办法,请高手指教!选用的的确是四肢箍,我就是想知道箍筋不足所产生的后果[ 本帖最后由 s614212 于 2011-9-25 18:31 编辑 ]