土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 甲方业主 \ 如何解决精装与消防点位配合问题
高档会所精装修与消防设计图纸喷淋点位基本没法施工,全部重新调整而联系设计院又太烦琐。你们以前是怎么处理的。包括消防方案调整及现场配合。消防先施工点位影响整体效果,可是按照装修天花点位图施工的话,往往点位偏了。

全部回答(3 )

  • lihai1216
    这个,其实精装时,装修设计单位应该出综合天花图(包括灯、喷头、烟感、温感等)的。没有的话,只能施工单位自己搞定了
    2011-12-07 16:40:07 来自 PC 评论 举报
  • goodguy-owen
    本人之前负责过五星级酒店的喷淋系统施工,你在确保不违背规范的前提下可以改点位的。之前我们上喷没有变,下喷几乎全部改了位置。你可以要求设计院出图,他们不出你就知会一声,让施工单位自己调整就行了(前提是施工单位有能力深化)。
    2011-09-29 21:49:29 来自 PC 评论 举报