土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 可以共用地面消防水池/水泵房/天面消防水池???

可以共用地面消防水池/水泵房/天面消防水池???

发布于:2006-07-12 11:04:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个大型(占地面积30W平方米)的家具厂,有十几栋厂房和宿舍,是否各个单体能共用地面消防水池/水泵房/天面消防水池???
由于天面的水池的高度不够,还需要加压设备,能否共用稳压系统呢?
请教高手啊,有点急啊!

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • visevesa
    visevesa 沙发
    按照规范完全可共用.天面消防水池也可共用.
    但当是多层建筑,消防水箱高度位与最高层屋顶,容量看有无喷淋,一般9m3足够.如有喷淋加稳压泵.
    水池容量按照最大室内外消防水量之和(,即某幢最大,而不是A幢室内最大,B幢室外最大的叠加.)乘以火灾历时.
    2006-07-18 10:32:18

    回复 举报
    赞同0
  • wangyinghuan
    wangyinghuan 板凳
    我认为,消防水池共用,储水量为需要由水池提供消防用水的室内外消火栓系统水量,还有自动喷水,水幕等其它消防用水设施之和。水泵房共用,但消火栓泵与喷淋泵要分别设置。天面水箱共用,但稳压设备宜分开设置。如泵房离车间较远的话,建议在各车间内设报警阀室,另外还要注意厂房内有无采暖,如无采暖自喷系统就要采用干式或预作用式,消火栓在厂房内也要设成干式系统。但报警阀室一定要有采暖设施。厂房的高度如果超过9米,还要考虑用快速响应喷头。
    2006-07-18 10:24:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问喷淋的问题?

本人设计的三层商场每层有两个防火分区,每层每个防火分区都需设置水流指示器,请问在同层的两个水流指示器可否串联?

回帖成功

经验值 +10