断路器的过载长延时整定一般都是多少,为什么这么选择,过载一般指的功率负荷的电流增大吗?

全部回答(4 )

  • ddstaii_003
    低压断路器的过载常延时的整定值Ir1一般为:0.4~1.0IN(额定电流)可调.
    1.05Ir1时保证2h不动做,1.3Ir1时,动作时间小于1h.
    2Ir1...7.2Ir1时,动作时间可调.
    另外过载常延时是反时限特性. 
    2006-07-13 11:13:13 来自 PC 评论 举报
  • jiangronghua

    我想1楼的朋友是问断路器过流保护延时的时间,一般情况是装于配电干线的断路器过流保护延时取0.1-0.2秒,装于变压器低压侧电源处断路器过流保护延时取0.3-0.4秒.