土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 110kV断路器储能回路缺陷改进探讨

110kV断路器储能回路缺陷改进探讨

发布于:2011-09-23 14:59:23 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
论文简介:

玉屏变电站现有如高公司生产的型号为LW36-126(W)/T3150-40110kV断路器共13台,从2005年相继投入运行以来,已发生3起因机构储能电机控制回路接触器K3线圈长期带有电压而烧坏情况,导致接触器K3失磁,将串联在断路器合闸控制回路接触器K3的“动合触点43、44”打开,从而闭锁合闸回路的运行缺陷(见断路器合闸控制回路图)。





附件名:20119231316761157032.rar

文件大小:78K

(升级VIP 如何赚取土木币)
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 418 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

真空断路器的运行维护及故障处理

论文简介: 真空断路器的运行维护真空断路器以基本不需要维修的真空开关管(又称真空灭弧管)为主体组装而成。它的操作机构由于动作行程短,结构简单,零部件也少,因而故障少,而其他开关电器的操作机构与之相比故障较多。另一方面,真空断路器维修也方便,可以说是理想的高压断路器。不过,除树上真空负荷开关外,真空断路器装置不是完全不需维修的,适当的检查和维护可以充分发挥它的优越性。 附件名:20119231316760686364.rar