土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于2010版混凝土规范的问题

关于2010版混凝土规范的问题

发布于:2011-09-23 14:57:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
2010版的新混规的第3.3.4条中规定在偶然作用下,公式(3.3.2-2)中的混凝土、钢筋的强度设计值改用标准值计算,那么在抗震计算时,地震荷载算不算偶然作用呢?那这样的话,在抗震验算中,材料的强度一律要取用标准值了么?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 华肖
    华肖 沙发
    抗震规范上明确了,地震作用不按偶然荷载计算,具体在哪个位置忘了,因为抗震验算是按众值烈度的。
    2012-06-13 11:05:13

    回复 举报
    赞同0
  • hyp1962
    hyp1962 板凳
    混规对偶然作用是有相关说明的,且对公式(3.3.2-2)明确是在对持久设计状况、短暂设计状况和地震设计状况时采用的计算公式.很显然地震作用不是在3.3.4条中所说的偶然作用.
    偶然作用(罕遇自然灾害、人为过失以及爆炸、撞击、火灾等人为灾害).
    2011-09-24 22:19:24

    回复 举报
    赞同0