其实秒流量或最大时流量在建筑给排水中很重要。规范GB50015--2003讲的很清楚,3000人以下小区要用(用水器具的当量算出)秒流量计算,3000人以上可用最大时流量计算(比03年以前规范计算出的水量已少得多,但仍有潜力)。特别在人口很少的小区两者算出的差距很大。如六月份一个实例:一栋住370户17层楼,确定不用水池水箱,用叠压设备加压供水,自来水压0.4Mpa。某设计院设计按秒流量计算Q=48m3/h;设备扬程H=70余m;功率为15kw;管径D≈125或150mm;年耗电约65,000kwh。设备厂方根据当地实际经验按最大时供水Q=17m3/h;选H=30m(并非所有叠压设备都可以选这样低);功率仅2.2kw;年耗电不足10,000kwh;D=80mm。两者设备费为1.6:1;电费为6.5:1。因设备厂方承诺:在人员住满时,如供水量不足或水压太低,厂方无条件、无偿解决,使用方愿意接受--两年省下电费又能买一台设备,供水方也愿接受--电泵小,对公用管网的影响也小,验收后运行、供水正常。可见在设计中用好秒流量和最大时流量,再不断总结经验,使自已的设计更接近实际、更受用户欢迎。能为国家和居民节省大量能源和资金。
2008-06-28 23:07:28
赞同0
加载更多这样理解对吗?
建筑引入管还是按3.1.9定额,也就是最大时来定
建筑内部的管网按设计秒流量来定
但是案例中叠压设备的选择依据又是什么呢?