土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 材料损耗估算!!!

材料损耗估算!!!

发布于:2011-09-23 13:58:23 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
各位大虾!!!
最近我这有个1000平米的无尘室改造项目需要协助验收,施工方对实际使用材料数量与标单数量不符的解释为:“施工中类似镀锌钢管、50mm库板、电缆电线等凡是可以丈量的材料损耗都已15%计算。”,我查阅了些资料也没有找到具体规范上的材料损耗应以多少百分比来估算,印象中是5%~8%,请问各位规范上应该是多少?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • crazy_123456
    crazy_123456 沙发
    楼上说的对,造价员一本通是不错的书。通用定额书里也有常用材料损耗表,实际与理论因技术实力不同会有差距,洁净空调系统与一般损耗略有差别~
    2011-10-11 09:41:11

    回复 举报
    赞同0
  • 荒村听雨2004
    风管咬口的通风管道 损耗率按照13.8%考虑
    焊接通风管道 按照8%
    http://bbs.co188.com/content/359_4027928_1.html
    这个造价员-一本通里有介绍
    2011-09-23 16:01:23

    回复 举报
    赞同0