发布于:2011-09-23 13:06:23
来自:环保工程/水处理
[复制转发]
诸位高手,我是一个很新的新手,公司就说让我试着设计一个,给了我一系列的数据,然后说做一个设计方案,工艺我自己选,具体情况如下:
水量300m3/d,COD2800,BOD1300,SS1000,氨氮10,要求达到污水综合排放标准A标,我准备用隔油池+A/O+絮凝沉淀来做,但是我不知道各个构筑物的容积大小到底应该按照设计手册上面的每个构筑物的停留时间来还是其他的方法?并且我看之前的方法就是按照水量除以一天24h,这个是流量,按照流量来算各个构筑物的体积,但是据朋友给的建议是厌氧池就一天,好氧池就8-12h,我就不明白了(我朋友的建议是他的经验),肿么办啊?
并且我看之前公司的设计方案的,一些方案的水力停留时间很小,完全摸不到方向了,还请高手指教一二。。。。。。。。谢谢大家啦!
全部回复(33 )
只看楼主 我来说两句是这样子的,我用的是A2/O工艺,后面直接沉淀、消毒就o了。当然停留时间这个问题,要根据很多情况来确定的。。。。。。师傅给我说过这个事情了,所以对于您给我的答复,我现在觉得跟我知道的差不多。。。。。。。谢谢你啦!
再次感谢,再次感谢论坛,感谢这个板块了!
回复 举报
300方水,设计按15/H,工艺:调节池+物化混凝(SS1000可不小呀,物化可以先预处理,为生化提供条件)+A+O+沉淀池+砂滤
大概池体可以这样:调节池类似7*5*4m,有效时间大概7-8小时,同样A和0都长方形,长:宽=起码2.5:1或以上,A有效停留12-16小时,O最好分2级,1级停留时间4-6小时,2级为6-10小时
沉淀池停留时间为2.5小时
好了,其他池体就超级简单拉,按设计书*1.5-2倍设计就行
基本上这样的出水,排放1级标准是没问题的拉
回复 举报