建筑高度小于50m,根据《高规》,宜45~50m分区,该建筑正好处于临界点,拟不分区,建筑下部消火栓超压部分采用减压稳压消防栓,上部正常部分采用普通消火栓箱;但经过进行,水泵选型时扬程位于100~90m之间,动压超过80m水柱,如何处理?请赐教!多谢!!

全部回答(3 )

  • s123gps
    高规规定,消火栓是按静压分区的吧,栓口静压超过80米水柱应采取分区给水
    2003-07-24 18:32:24 来自 PC 评论 举报
  • sapi
    如果稳压泵在水泵房,要分区。另外我不赞成大量用稳压型消火栓,数量很少时才考虑,因为太贵了.