大厂房是否做应急照明?
大厂房是否做应急照明?
大厂房是否做应急照明?202Mx24Mx4,高度14米
如果做的话,怎么做好,请教了,谢谢!
发布于
2006-07-11 21:52:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
han2003
一般按经验,超过50人的公共场所和超过100人的室内场所就需要设置疏散照明
2006-07-28 14:56:28
来自 PC
评论
举报
fasfaco
请问你工厂的用电场所性质是什么?一般都要设置的,原则上10米内一个,高度3米左右,指示应同照明配合使用.