土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 地梁与基础顶面有600高差,柱子要不要处理

地梁与基础顶面有600高差,柱子要不要处理

发布于:2011-09-23 11:42:23 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
地梁与基础顶面有600高差,柱子要不要处理
怎么处理合适呢?

2011-09-22 18.06.05.jpg


2011-09-22 18.05.38.jpg


2011-09-22 18.06.13.jpg

全部回复(47 )

只看楼主 我来说两句
  • showen
    showen 沙发
    1.高差处用素混凝土填实,2.地梁下高差部分行成短柱,此部分柱需要全截面加密。
    这两种方法应该都可以,一般如果首层做结构板的话会碰见这样的情况,只要根据具体情况采取相应的构造措施,应该都是可以的。

    [ 本帖最后由 showen 于 2011-10-2 20:34 编辑 ]
    2011-10-02 20:33:02

    回复 举报
    赞同0
  • songxudong871021
    地梁顶面以下的箍筋全长加密
    2011-09-30 23:12:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.08 万条内容 · 644 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

基础底板和楼板是否都是非抗震构件?

如题

回帖成功

经验值 +10