论文简介:

基础设计中自重计算大家都知道是一个至关重要的问题,如果错了那是绝对要出乱子的。以下我把基础自重计算说一下:
一梁板式基础
1.梁基础:程序按基础构件自重加覆土重分两块计算,自重按你输入的构件尺寸算是不会错的,覆土重在有地下室时取到室内地坪标高处,无地下室时取到0.00处。梁底标高和有无地下室及地下室地面标高就是三个致命参数了,一定要填对。
2.板式基础.程序按基础构件自重加覆土重分两块计算,自重按你输入的构件尺寸算是不会错的,覆土重由用户输入,不可丢。
3.还有个参数没有使用,就是室内外高差,它和以上参数一起由程序自动考虑了外墙轴线挑出部分上的覆土重量差
二、独基、墙下条基、桩承台程序按平均覆土压强考虑,在基本参数中选择人工输入或由软件自动计算。自动计算是按0.00到基底高度,以平均容重为20计算的。
三、从以上原理看出。基础自重的计算与基础各种标高值相关,大家一定要认真对待每一 个标高参数,才能确保基础自重计算不出错。