漏电保护

发布于:2006-07-11 20:39:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各为老师对人体危险的漏电电流是多少啊?我遇到一问题请教各为帮帮忙,我工地办公室的电源接入办公室专用的电箱,单独引自配电房一回路,漏电开关无零线单极开关控制相线,但是现在配电房每天漏点保护控制开关分闸以后一俩分钟又自动合闸,所有办公室的电源出现都没有问题

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • huanahu
    huanahu 沙发
    人体危险的漏电电流是30mA
    把办公室配电箱的单极开关换成漏电开关,看是哪一段出问题了!
    2006-08-06 09:47:06

    回复 举报
    赞同0
  • lyxgliy
    lyxgliy 板凳
    引起人体危险的室颤电流是50mA
    2006-08-06 09:35:06

    回复 举报
    赞同0