昨天,拿了张图纸,作人防系统时,既然不设风井,直接从楼梯间进风,师傅说这样可以?大家分析一下

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • anbyno
    anbyno 沙发
    不一定非要个风井
    得必须要让楼梯间的空气进入扩散室(或扩散箱)
    排风要先排入扩散室(或扩散箱),才能到室外
    这些主要考虑冲击波的影响
    2006-07-13 16:28:13

    回复 举报
    赞同0
  • xcf914
    xcf914 板凳
    我曾经作过,我也和7楼一样。战时人防进排风可以不设风井,通风楼梯间进风和排风。但是此楼梯要通向地面的。在战时空气清洁时通过楼梯间、悬板活门、扩散室进风排风。空气污染时采用滤毒式通风。当受到冲击波时,悬板活门关闭,采用隔绝式通风。排风是超压排风。
    但是这样做还要看当地人防审图时,可不可以通过啊!!