土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 22层建筑给水问题!

22层建筑给水问题!

发布于:2003-07-24 10:18:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
底下两层为商场。上面为单身公寓。商场部分用市政压力。公寓部分现采用变频给水,是该用一套设备全供,还是两套分供上下两个区好。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ouyibing
    ouyibing 沙发
    一套设备运行费用太贵。
    2003-07-24 11:44:24

    回复 举报
    赞同0
  • antu2000
    antu2000 板凳
    我觉得,如果有机会设置天面水箱,最好设置天面水箱(规模大一点最好),如果设置变频给水,还是分成两个区好一点,虽然从设计上没有什么可说的,但是我觉得采用两套可以为甲方节省运营费用,这再设计中应该是一个较重要的问题。
    2003-07-24 10:37:24

    回复 举报
    赞同0