消防管道试验压力

发布于:2006-07-11 15:12:11 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
我们通常做的工程的消防管道的一般都采用焊接钢管,型号规格为PN1.6的压力,但现有一工程,主厂房(工业厂房)的工作压力为1.15MPA,实验压力为1.8MPA,我选的PN1.6的钢管是否还能满足要求,如不能满足,应选哪种型号的管道,请大家帮忙,谢谢!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 大胡子
    大胡子 沙发
    楼主做的是高压消防系统?选的PN1.6的钢管不太可靠呀。
    2006-07-12 20:28:12

    回复 举报
    赞同0
  • bob433
    bob433 板凳
    设计工作压力超过1.0MPa时,水压实验压力应该为工作压力加0.4MPa!自动喷水灭火系统施工及验收规范上明确了的!
    2006-07-12 18:41:12

    回复 举报
    赞同0