循环冷却水中加水质稳定剂后磷含量波动很大时什么原因
循环冷却水中加水质稳定剂后磷含量波动很大时什么原因
有这样一个问题:每天加入的水质稳定剂一样的,水池中保有水量一定(1000立方),只是加入的水量每天不一定(10—100方),磷含量波动很大,时什么原因呢?
发布于
2011-09-22 22:58:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
zl4018583
所谓的水质稳定剂就是聚磷酸盐,是含磷的,因为你的补水量不稳定,而加药量一定,肯定会造成水中含磷不稳定,我做过的一个方案就是按照补水量来加药的。这样,磷的含量比较稳定,不会出现波动。可见。你们的加药量不是按照补水量来加德,估计是按电导率加德。