土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求解】温度过高?电容补偿柜老是烧保险丝

【求解】温度过高?电容补偿柜老是烧保险丝

发布于:2011-09-22 21:31:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
去年新上的一台电容补偿柜老是烧保险丝及熔断器后的一段连接线和接触器粘牢如下图,厂家已更换过多次,没有解决,据说是柜内温度过高,信不信由你,反正我信了!

[ 本帖最后由 fjhdn1776 于 2011-9-22 21:34 编辑 ]

2011-09-22_15-44-03_699.jpg


2011-09-22_15-43-39_968.jpg


2011-09-22_15-43-34_591.jpg


2011-09-22_15-43-01_721.jpg


2011-09-22_15-42-43_109.jpg

全部回复(41 )

只看楼主 我来说两句
  • wangxf
    wangxf 沙发
    也有可能是因为这种熔断器质量工艺不过关导致的!原来在一个电气成套厂,出现过多次类似问题,后来干脆就不用这种带外壳的熔断器了!
    2016-05-19 13:44:19

    回复 举报
    赞同0
  • pjh742
    pjh742 板凳
    2011-09-29 09:05:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2078 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谁有高层建筑配电图纸

谁有高层建筑配电图纸

回帖成功

经验值 +10