土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求救!急!!!冷风机部分盘管结霜

求救!急!!!冷风机部分盘管结霜

发布于:2006-07-11 12:53:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
0度超市用冷库,108立方,R22雪种,无论怎么样调试,冷风机仅有部分盘管结霜,空库冷库温度仅达到9度!
此冷库用于超市,压缩机用并联压缩机,膨胀阀用6#艾高阀芯,调大膨胀阀,压缩机起霜!
供液管用Φ12,供液管在冷库摸比较烫手!
那位大侠知道是怎么回事??!!

1152594149462.JPG


1152594149522.JPG

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • jin_3000
    jin_3000 沙发
    试试看KUBA的专利分布器(CAL)
    2006-12-26 14:04:26

    回复 举报
    赞同0
  • jin_3000
    jin_3000 板凳
    试试看KUBA的专利分布器(CAL)
    2006-12-26 13:55:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.61 万条内容 · 805 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助!RTHB300螺杆机故障解决方法

特灵RTHB300螺杆机故障现象:机组运行1分钟左右,屏幕显示“机组正在运行,容量被.....限制基于适度负荷的电流”在运行10分钟左右,机组有故障自动停机,故障显示“转换完成输入开路”求:此故障产生原因?如何解决处理?急!!!!!!!!!!!

回帖成功