土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 小高层住宅地下储藏室是否设自喷
小高层住宅13层,地下储藏室分隔小间 ,是否设自喷?有何依据,建设单位非要去掉自喷系统,我认为依据高规2005版7.6.4条应设。是否合适? 急! 谢谢!

全部回答(26 )

  • imwxj
    可燃物较多很难说,放点杂物也是可燃物较多!兄弟,还是做吧!不然,让甲方咨询当地的消防局,如果消防局认可不做,再让甲方来文,方可去掉!否则一旦失火,责任……
    2006-07-19 12:40:19 来自 PC 评论 举报
  • liaw


    这是方法一,
    方法二,让当地消防部门出个文,就ok了。
    2006-07-19 10:19:19 来自 PC 评论 举报