电机软启动器越来越应用到实际工程中,但是一部分专家还是不主张软启动器应用在消防系统,主要是考虑保障消防泵的安全启动,请问大家有什么高见.

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • mhui2008
    mhui2008 沙发
    无锡市卓泰自动化设备有限公司位于长三角的经济中心城市----无锡,是专业从事电机软起动器、变频调速器等工控产品的市场开拓、经营及制造的高科技企业。公司拥有一批多年软起动器和变频器的销售及技术服务的专业人才,所售产品已广泛应用于冶金、热电、石化、环保、建材、轻工业等行业。公司立足于苏锡常,辐射周边地区,凭借良好的资源、完善的服务、诚信的态度已赢得了广大客户朋友的信赖。
    西安西普STR全系列软起动器 中国著名品牌

    新西兰奥康AUCOM全系列软起动器 世界著名品牌

    普传PI7100,PI7000全系列变频器

    台安变频器,低压电器

    软起动柜,变频控制柜成套制作
    总机:0510-82832701 82832750

    82832177 82833626

    销售一部:8001 销售二部:8002

    销售三部:8003 销售四部:8007

    传真:0510-82832177转8008 8009

    直线:0510-88175583

    技术热线:0510-88867261

    销售服务总部:江苏无锡锦树里18号301单元

    邮编:214001

    E-mail: root@wxwestpow.com




    24小时联络电话:
    电话:(0)13812022918 (0)13861775760 (0)13771083580
    www.wxwestpow.com
    2006-11-09 17:35:09

    回复 举报
    赞同0
  • lyq13703983100
    2楼说法不太合适!


    较大的消防风机甚至消防水泵都有用软启动的,甚至小的消火栓泵和喷淋泵也有用的啊!