土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通施工图 \ 万级洁净车间空调图

万级洁净车间空调图

发布于:2006-07-11 02:01:11 来自:暖通空调/暖通施工图 [复制转发]
图纸简介:

眼镜片公司空调、通风平面布置图。送风系统采用上送竖井下回方式,高效过滤器额定风量为1500m3/h。



附件名:20066291151582527577.zip

文件大小:160K

(升级VIP 如何赚取土木币)

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • marzlin
    marzlin 沙发
    非常感谢楼主提供的宝贵资料,让本人受益良多,希望楼主今后能有更多更好的资料为大家展示,论坛有你更精彩~~~在此发表强烈支持!!感谢楼主所做的一切!!
    2009-02-21 11:43:21

    回复 举报
    赞同0
  • vincent_nk
    vincent_nk 板凳
    1。技术说明中介绍到,回风百叶底边离地面300mm。建议可以再降低一些,有利于回风气流组织。
    2。主风管风速过高,超过9米。且没有消音装置,噪音也许很大。局部风口位置离主风管很近,风速很难控制。
    3。新风,送风,回风均没有标高,表达不清。
    4。室内没有看到排风,不知压力如何控制。全部通过走廊排风?
    5。缺少设计说明,难以对工程项目有详细了解。
    6。JK1空调机组的回风管为1600*450,但相对应的防火阀却是1600*500,笔误?
    2006-07-11 13:48:11