土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 技术难题:为何发电机中线电流这么大?

技术难题:为何发电机中线电流这么大?

发布于:2006-07-10 22:31:10 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
现有一个小型水电站,装机容量为3x320kW,出线电压为0.4kV,目前三台机组试运行到现在只有两天,但是现在发现发电机的出线中性线的电流过大。在某一时刻测得(测量点为发电机出线处):
#1发电机ABC和零线的电流依处分别为427A、410A、423A和372A。
#2发电机ABC和零线的电流依处分别为391A、382A、383A和98A。
#3发电机ABC和零线的电流依处分别为420A、423A、430A和286A。
以上三台机组的端电压测得的都正常,为0.4kV,从上面的数值来看,三相电流基本上也平衡,没有什么问题;而且从功率与电压电流的关系公式来计算也没有问题。例如对于#1机组:从表计上知道它的有功功率P为270kW,而由公式计算1.732x0.4x423x0.95=278kW,基本上两个值也是相等的。
不过,由10kV母线上的PT二次侧测得一次10kV母线上相电压为Ua=6700V,Ub=4200V,Uc=6600V,Uac=11kV,系统的B相对地电压明显偏小。
本站的电气主接线如下:

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • lesion
    lesion 沙发
    我们的想法也是在发电机中性点接一个电抗器,
    由于一时找不到电抗器,所以就用一个旧电焊机串接在发电机中性线上,结果测得当发电机发出260kW时中性线上的电流只有0.63A,这样效果就很好了。
    不过,从理论上,不知道有没有规定必须把中性线上的电流限制在多少安以下才算是合适的呢?
    谢谢!
    2006-07-19 23:19:19

    回复 举报
    赞同0
  • lwh810707
    lwh810707 板凳
    我曾经碰到过400KW柴油发电机组并机使用时出现过零线电流很大的现象.
    2006-07-19 13:16:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.32 万条内容 · 214 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:双水冷发电机是否需要进行整体密封性检查?

双水冷发电机在安装时是否需要进行整体密封性检查?

回帖成功

经验值 +10