土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 氧气室和乙炔室的探测器选择

氧气室和乙炔室的探测器选择

发布于:2006-07-10 20:33:10 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我手头的工程是一个实习车间,有焊接车间,旁边有一个乙炔室,一个氧气室!乙炔属于易燃气体,在探测器的选择上我选择的是气体探测器,可是氧气室怎么选择呢?另外还有个房间是空气压缩机室,是不是可以不设置探测器呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • supermarine
    supermarine 沙发


    说得真详细,谢谢了~~~
    2006-07-12 11:29:12

    回复 举报
    赞同0
  • weixq001
    weixq001 板凳
    这种工程我以前做过,乙炔属于易燃易爆气体,和液化石油气一样属于甲类,当然要用气体探测器,有专门的乙炔探测器.
    氧气属于乙类,是助燃气体,也要设置探测器,有专门的氧气探测器.
    空气压缩机室本身产生的气体介质就是空气,当然不需要设置探测器了.
    另外,乙炔室和氧气室要有一定的消防间距,在<<建筑设计防火规范>>上可以找到.
    2006-07-11 17:36:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 231 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

是否为2005版人防规范重大失误?

5。2。5条 公式莫妙奇妙的比原来大了100倍,有人发现否?

回帖成功

经验值 +10