土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 空调机组问题,急急!!!

空调机组问题,急急!!!

发布于:2006-07-10 20:22:10 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
一台风量为31000立方米,余压为769Pa,制冷量为248KW,(其供水温度8度,回水温度16度)供给800平米(开间)的网吧用(网吧电脑300台),温度要求在25度正负2度,能否达到要求?请给出计算步骤,谢谢了!!!
  • zhengxufeng
    zhengxufeng 沙发
    达到要求,楼主选择的是空气处理器吧,空调负荷达到了300W/平米。
    2006-07-11 08:22:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备选型

返回版块

2.64 万条内容 · 401 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调方式的选择

请教各位,20000平米的写字楼,选用空调方式时,比较用冷水机组加锅炉(已有锅炉房热源)和用直燃机,各有什么优缺点,以及今后运行维护和费用的比较,谢谢.