一进线开关,下带9个变压器和一电容补偿柜,整定时,要计算进线开关下面的负荷电流,现在9个变压器的负荷电流相加后(约990A),电容补偿柜电容电流(约94A)是要加上去,还是要减,还是忽略不计?
因为电容电流超前电压,电感电流滞后电压,如果两者合成一定是变小,所以搞不懂,到底要如何处置电容电流?
请问大家在计算时是怎么处理的?谢谢解答!

全部回答(3 )

  • shari618

    说的很有道理,我一直没有考虑到补偿电容坏了的问题,你这样一说,不考虑电容好了,谢谢
    2006-07-14 13:43:14 来自 PC 评论 举报
  • ljlhbljlhb
    根本不用考虑补偿电容的补偿电流,按补偿电容后的换算一定是小了,那么如果在以后的使用中补偿电容坏了的话怎么办,是不是会出现故障了.我感觉主要是看你的这几台变压器的使用情况,是不是同时使用,是不是满负荷使用.
    2006-07-12 19:46:12 来自 PC 评论 举报