此种消防系统要设置加压吗
此种消防系统要设置加压吗
本人在工作中碰到一个问题经常困扰着我
市政供水压力0.3MPa,一座建筑高度为20m的教学楼,
室内消火栓用水量10L/S,本人设置消防水箱贮存10min火灾初期
用水量,是否可以不设加压设施,由消防车直接从水泵接合器补充消防用水
有的审查师能通过,可有的通不过,以后碰到这种情况该怎么办?
焦急,焦急!!!!望各位同行大哥哥、大姐姐给点宝贵意见
发布于
2003-07-23 10:36:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(23 )
tyylhz
室外水压没有满足最不利点消火栓压力的要求,消火栓还要有栓口压力.所以必须设置高位水箱.
2003-08-28 21:56:28
来自 PC
评论
举报
psis
必须在最高点!!
2003-08-18 19:18:18
来自 PC
评论