土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 有关母线过载增加电机的一些条件

有关母线过载增加电机的一些条件

发布于:2011-09-22 13:28:22 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我厂6KV一段母线带着引风机,送风机,球磨机等已经满负荷了。现需要增带一电机,请问可以实现吗?如果可以需要满足什么指标?怎么来看它能不能带?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    我不明白“母线已经满负荷了”的意思是指什么,如果变压器已满载,再加负荷将会对变压器过负荷,这是运行规程所不允许的。

    调整是我们电气管理人员日常要做的工作,变压器因带不起所有设备(一般都是这样,除了供电可靠性要求极高的企业会有很大裕量,其他企业都是所有设备总容量的75%以下设置变压器),管理人员会去询问值班电工负荷情况,当需要再开明显较大容量的设备前,考虑变压器是否会过载,如有可能时,关掉一些可以不开的设备,或者调整生产状态。

    个人就有这样的事,一个变电所二台1250变压器,下面有大炉1560KW,小炉600KW,还有日常的冷作厂房(用电量约400KW)和办公室及焊材库(有100多KW烘箱)等,我就规定二个炉子不能同时开,还在旁边安装了一台800KVA的箱式变压器(作为临时应急用电)。
    2011-09-23 20:15:23

    回复 举报
    赞同0
  • sfhngm
    sfhngm 板凳
    哦,学习了。那我还想问您原来那个问题,对于我们这个方案预想,母线已经满负荷了,现在还能不能增加一台电机了?如果可以,需要做哪些方面的调整?
    2011-09-23 12:00:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 620 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求助】2母线3主变这种接线方式优缺点?

公司计算负荷约19200kVA,为保证一台主变故障时能带100%负荷,准备上3台12500kVA主变,2回35kV电源进线,35kV单母线分段,I段母线接1#主变,II段母线接2#、3#主变,10kV母线分3段,设母联开关。这样不管是线路故障还是主变故障都能保证带100%负荷。 但这种2母线3主变的接线方式貌似比较少,请教这种接线行吗?上2*25000kVA主变是否要好点?

回帖成功

经验值 +10