如题,体积只有9100多但不大于10000平方,是否做消火栓,还是只做消防卷盘?望各位不吝赐教~

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • changxuanfeng
    changxuanfeng 沙发
    ,各地要求不一样吧!
    2011-10-10 10:36:10

    回复 举报
    赞同0
  • js_jyx123456789
    应该做,幼儿行动及判断能力较差,需加强保护措施。
    2011-10-04 21:30:04

    回复 举报
    赞同0