土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 个三层幼儿园,建筑高度10.8m,单层建筑面积939平方,要做室内消火栓不~

个三层幼儿园,建筑高度10.8m,单层建筑面积939平方,要做室内消火栓不~

发布于:2011-09-22 13:11:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如题,体积只有9100多但不大于10000平方,是否做消火栓,还是只做消防卷盘?望各位不吝赐教~

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • changxuanfeng
    changxuanfeng 沙发
    ,各地要求不一样吧!
    2011-10-10 10:36:10

    回复 举报
    赞同0
  • js_jyx123456789
    应该做,幼儿行动及判断能力较差,需加强保护措施。
    2011-10-04 21:30:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问:单栓室内消火栓箱甲、乙、丁型选择区别

各位同行大家好:在住宅小区的地下车库中,请问国标中单栓室内消火栓箱甲、乙、丁型选择上有什么区别?(见04S202-4和5页)我看图籍上,这三种不同实行的消火栓箱只是在水带的摆放形式上有区别,但是不清楚是否可以随便选择任何一种形式,是否会影响验收这三种形式的价格哪个最便宜?谢谢大家

回帖成功

经验值 +10