土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教建筑达人关于人工挖孔桩的问题?

请教建筑达人关于人工挖孔桩的问题?

发布于:2011-09-22 12:28:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我现在的工程是一个一类高层,人工挖孔桩基础,由于才入行对有些问题不是很清楚
1.基础说明上说相邻的桩为什么高差不能太大了?
2.还有为什么要采用跳挖法施工?
3.现在有个问题,有十条桩都超挖了设计标高6米多了,但是还没有遇到石头,相邻的桩都差不多挖到持力层了。照这样挖下去很影响施工进度啊!而且这样造成相邻桩的高差很大,有没有什么比较可行的施工法案来解决这个问题。
谢谢各位了!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • xjcdtaly
    xjcdtaly 沙发
    各位大侠,请教一下:你们地区人工挖孔桩的人工费单价大概是好多?1000以下和以上,封底好多?是按米还是立方,大概好多钱?
    2015-03-19 10:57:19

    回复 举报
    赞同0
  • kino-huang
    kino-huang 板凳
    1、高差大主要是考虑相邻桩刚性角的问题,即:怕一桩的桩底荷载传到另一根桩的桩身,
    个人认为将深一点的桩的配筋加大,具有足够的刚度,强度,应该可行。
    2、跳桩主要是考虑两桩太近了,需要跳桩挖;
    3、第3种可以将桩挖到持力层,然后填混凝土至桩底设计标高且满足相邻桩高差。
    2011-11-08 21:59:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2108 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于最小配筋率的问题

计算最小配筋率的时候,哪些时候用截面高度(好像轴心受压构件),哪些时候用有效高度呢(其他构件)?求正解