土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 避雷针换位置的问题

避雷针换位置的问题

发布于:2011-09-22 10:57:22 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我们公司刚接到一个31层高层的字体广告,甲方要求是8*8米的字,但是楼顶屋面上每个楼都有4个避雷针,要安装广告字就必须得把避雷针移位置,请问下师傅们有什么技术上的要求吗?我们第一次接触到这种问题,请指教

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • cwzyyy
    cwzyyy 沙发
    谢谢两位的回答,现在甲方要求不是安装的技术问题,就是说我们在移位避雷能不能搞定审计部门,还有就是提前需要办理的审批手续。
    2011-09-30 09:51:30

    回复 举报
    赞同0
  • 湘南防雷
    湘南防雷 板凳
    你的广告字是金属的吗?是的话就紧贴避雷针安装也可以啊,反正广告架一定要接地,这只是在没有接电源的情况才可以。方法之二:将要移动的避雷针拆除,通过计算,算出没被拆除避雷针的保护范围,在其临界处用避雷网代替要拆除的避雷针。根据该建筑的用途,划分几类防雷,在要保护的区域内做成符合要求的避雷网格,最后分多处与没被拆除的避雷针分别可靠连接入地。所以,还得看你的建筑物之防雷类别。
    2011-09-23 16:32:23

    回复 举报