土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 推荐一个常用绝缘导线载流量估算的一个口决

推荐一个常用绝缘导线载流量估算的一个口决

发布于:2006-07-10 13:45:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
绝缘铝线满载流,导线截面乘倍数。
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。

条件有变加折算,高温九折铜升级"口诀是按铝线明敷在环境温度25度时而定的。若环境温度长期高于25度,则按口诀算出后打九折即可。若是铜芯线,则按铝线加大一个规格计算载流量。如6平方铜线按10平方铝线计算载流量。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • mxchcq
    mxchcq 沙发
    穿管根数二三四,八七六折满载流

    指的是在穿管敷设时,先按口诀算出载流量,如穿管是二根则打八折,三根打七折,四根打六折计算
    2006-07-12 11:08:12

    回复 举报
    赞同0
  • anlic
    anlic 板凳
    谢谢楼主
    2006-07-11 16:41:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电源线的选配

平时做空调的设计时候,电源线的选配怎么做

回帖成功

经验值 +10