防回流设施如何才算不重复设置?
防回流设施如何才算不重复设置?
GB50015-2003(2009年版)第3.2.5D条的小注里说给水管道的防回流设施的设置点,不应重复设置,怎么理解这句话?
比如我小区两根引入管均设置倒流防止器,那按该规范第3.2.5A条第一款,从小区生活饮水管道上直接接出消防用水管道,在起端应设倒流防止器,这算重复设置吗?
发布于
2011-09-22 10:01:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
tianzhanheli
你好!
如果小区是两路或两路以上供水,那么在每一个引入端都应该安装倒流防止器。
2012-10-16 10:51:16
来自 PC
评论
举报
wangxu-2009
不重复设置的原因是:1、倒流防止器水损大,重复设置影响水压。2、倒流防止器价格较高,在保证水质安全的情况下重复设置比较浪费。但消防水水质属中度污染,从保证安全的角度应设倒流防止器。
2011-09-29 09:47:29
来自 PC
评论
举报