GB50015-2003(2009年版)第3.2.5D条的小注里说给水管道的防回流设施的设置点,不应重复设置,怎么理解这句话?
比如我小区两根引入管均设置倒流防止器,那按该规范第3.2.5A条第一款,从小区生活饮水管道上直接接出消防用水管道,在起端应设倒流防止器,这算重复设置吗?

全部回答(5 )

  • tianzhanheli
    你好!
    如果小区是两路或两路以上供水,那么在每一个引入端都应该安装倒流防止器。
    2012-10-16 10:51:16 来自 PC 评论 举报
  • wangxu-2009
    不重复设置的原因是:1、倒流防止器水损大,重复设置影响水压。2、倒流防止器价格较高,在保证水质安全的情况下重复设置比较浪费。但消防水水质属中度污染,从保证安全的角度应设倒流防止器。
    2011-09-29 09:47:29 来自 PC 评论 举报