土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 走过路过别错过,大家都进来看看吧

走过路过别错过,大家都进来看看吧

发布于:2011-09-22 09:43:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
小弟新手求解,现有一栋旅店7层(只设计5-7层),建筑高度20M,室内消火栓用水量为15L/s,保证最不利点消火栓的消防水压为0.16MPa。由于现场条件限制,不能设置消防泵房,并且只能选择管道增压泵,管道增压泵要布置在楼顶。求问 这管道增压泵的扬程应该是多少?如何计算的?而且由于泵放置在楼顶 我担心泵工作的时候还能不能吸上水啊?(求解答,小弟不胜感激)

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • tedaczd
    tedaczd 沙发
    1、市政压力25米,建筑高度20米,附加1米的埋深,0.5米的高出屋面,设水箱吧。没人敢保证。
    2011-10-17 10:19:17

    回复 举报
    赞同0
  • lixy5618
    lixy5618 板凳
    建筑高度20米,市政25米,你把吸水管放得大一点让吸水管水头损失小,也可以的。
    2011-10-12 11:16:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.36 万条内容 · 725 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

工业柴油发电机房需要设喷雾系统吗

现有个工业区,前期需设一个柴油发电机房发电搞基建,等火力发电厂建好后,这个柴油发电机房就废弃了,柴油发电机房的总装机容量是15Mw。不知道要不要设水喷雾系统,还是只要设点消火栓和灭火器就够了?

回帖成功

经验值 +10