土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【讨论】消火栓能放楼梯的休息平台吗?审图部门不同意
消火栓能放楼梯的休息平台吗?如下图,我将消火栓箱设在楼梯的休息平台山,当地审图部门不同意这种做法,要求将箱体放在入户门的位置(图中红线位置),如放在那儿,管线怎么走?

360截图20110922091028750.jpg

全部回答(39 )

  • summy11
    一般不允许的
    2011-11-09 19:32:09 来自 PC 评论 举报
  • 一派溪山千古秀
    直接给他翻规范:

    8.4.3 室内消火栓的布置应符合下列规定:

    1 除无可燃物的设备层外,设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设置消火栓。
    单元式、塔式住宅的消火栓宜设置在楼梯间的首层和各层楼层休息平台上,当设2 根消防竖管确有困难时,可设1 根消防竖管,但必须采用双口双阀型消火栓。干式消火栓竖管应在首层靠出口部位设置便于消防车供水的快速接口和止回阀;
    2011-11-09 19:16:09 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10