土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水池的容积应为多大?

消防水池的容积应为多大?

发布于:2006-07-09 23:30:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
计算出室外消防用水量为72立方,生活用水量35立方,设一消防水池,消防用水与生活用水合用,消防水池的容积应为多大?
是两者相加吗?请大家指点一下.

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lionking_zj
    lionking_zj 沙发
    问题问的很幼稚!
    2006-07-10 16:34:10

    回复 举报
    赞同0
  • canline
    canline 板凳
    消防用水与生活用水不能合用,消防水应该是室内室外消防用水量之和.生活水池另设.
    2006-07-10 09:18:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问有机稻米加工厂的仓库算什么火灾危险等级?

RT,看了看建筑设计防火规范,还是有点迷糊,不知道到底该算哪个等级,请有经验的朋友指点一下!

回帖成功

经验值 +10