计算出室外消防用水量为72立方,生活用水量35立方,设一消防水池,消防用水与生活用水合用,消防水池的容积应为多大?
是两者相加吗?请大家指点一下.

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lionking_zj
    lionking_zj 沙发
    问题问的很幼稚!
    2006-07-10 16:34:10

    回复 举报
    赞同0
  • canline
    canline 板凳
    消防用水与生活用水不能合用,消防水应该是室内室外消防用水量之和.生活水池另设.