土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教:为何变压器都要有三角形绕组

请教:为何变压器都要有三角形绕组

发布于:2006-07-09 21:05:09 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
为何变压器都要有三角形绕组,高压侧的阻抗怎么换算到低压侧

因为不是学这个的,工作中又碰到了。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • sbudng_06
    sbudng_06 沙发
    主要是消除3次和3的整倍数次谐波。
    2006-08-07 20:55:07

    回复 举报
    赞同0
  • yt523
    yt523 板凳
    在Y,y接线的三相B中,由于3次谐波的影响,其相电势畸变成尖顶波,在大容量三相三柱式B中,其3次谐波分量可达基波电势的54%~60%,严重危害绕组绝缘,采用Y,d或D,y接线的B,其三角形侧的3次谐波电势可在三角形内形成环流,而星形侧没有3次谐波电流与之平衡,顾三角形侧的3次谐波电流便成为励磁性质的电流,与星形侧的基波电流共同励磁,从而使其磁通及其感应电势接近正弦波,这样就消除了3次谐波分量对B的影响,所以接成D,y或Y,d;又因为大容量B的高压侧一般都是大电流接地系统,故低压侧常采用三角形接线。
    2006-08-02 23:51:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器压力释放阀是否进保护

变压器压力释放阀是保护油箱的,与瓦斯保护反映油流有所不同。请大家投票。请把自己使用的情况也说说吧。

回帖成功