组合墙程序主要是用来减小墙体配筋的吗????

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hyp1962
    hyp1962 沙发
    "组合墙程序主要是用来减小墙体配筋的吗"这种说法是不正确的,至少是不确切的.
    SATWE计算程序剪力墙配筋是按直线段来计算的,这种方法无论在理论上.还是实验上都是不对的或者说是不精确的,但这种方法容易在计算机上实现,而且计算结果在绝大多数情况下是偏于安全的.组合墙程序是按平截面假定来计算剪力墙的配筋,在理论上是严密.可靠的,但需要人工指定剪力墙范围,以确保符合平截面假定.这是组合墙程序不能纳入SATWE主程序的根本原因.
    组合墙程序不能用于象地下室外墙这类很长的剪力墙,因为这种墙不符合平截面假定.
    2011-09-28 23:29:28

    回复 举报
    赞同0
  • chli1103
    chli1103 板凳
    还是没有人给予详细解释吗???
    2011-09-24 22:47:24