为什么散热不好制冷系统压力就会升高?有谁能从热力学的角度分析一下?谢谢!

全部回答(19 )

  • hsdyzq
    我也想知道冷凝压力到底由压缩机还是有冷凝器冷却介质温度决定?
    2008-11-25 20:39:25 来自 PC 评论 举报
  • cnlwh


    一般应用条件,冷凝压力与压缩机的压缩比性能无关,只与冷凝条件以及相关的阻力条件等有关。例如,最大压缩比为6与最大压缩比为10的两台压缩机,在实际运行压缩比低于6的运行条件下,只要热力效率等热力性能等指标相同,在相同的系统中运行,冷凝压力是相同的。
    当然,系统的冷凝压力提高,将导致压缩机实际运行的压缩比会相应提高,按压缩比的定义就是如此。不过,这是另外考虑的问题。