1、如何将不同温度下的Sf6气体微水值换算为20摄氏度的值?似乎国标没有规定。2、国标是否有规定如何将露点值换算为水分含量,当仪器厂家的换算方法与国标冲突时该如何处理?哪位老大能为小弟解惑,不胜感激!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句-
cqwzep
沙发
直流耐压会对交联电缆的绝缘造成损伤,所以推荐用交流考验电缆主绝缘。鉴于交流耐压,电容电流较大,现场一般采用串联谐振装置。
2008-10-19 04:07:19
赞同0
-
hydropower168
板凳
这个好象没有,只听说直流过了,在实际应用中出了问题;改用交流后没有发现这种问题!有空可以聊聊!