对于不等边双向板,PKPM计算出来,经常出现两个方向的板底钢筋配筋一样,明显不对,实际工程中,我总是把长向板底钢筋改的稍微小一点,不知道这样做对否?
--------------
2楼贴图说明

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • cjhuif
    cjhuif 沙发
    2楼说的有道理,《钢筋混凝土设计规范》9.5.1对板的最小配筋率有规定,比如说C25砼,100板厚,配圆8@200就不满足最小配筋率,所以不能单纯进行手工改动,软件算出来还是有道理的。
    简单计算如下:
    最小配筋率:45ft/fy=45X1.1.27/210=0.2721%
    配筋面积:0.2721%X100X1000=272
    D8@180 As=279 满足
    D8@200 As=251 不满足
    2006-07-16 15:24:16

    回复 举报
    赞同0
  • wangshijun4585
    我一般看面积自己来重新配。调整。
    软件配得有些不合理。构造得除外
    2006-07-09 23:38:09

    回复 举报
    赞同0