土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 排气温度过高

排气温度过高

发布于:2011-09-21 16:59:21 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
现在在做一台冷冻柜,R404A的系统,冷凝温度正常,降温也很好,就是排气温度过高,请教各位高手指点一下是什么原因?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • stander945
    stander945 沙发
    先看回气温度是否正常吧,再考虑负荷是否过大,再考虑节流机构是否正常,冷媒量是否充足。如果都没问题,那就扔了这台机子吧,里面有鬼!哦,不好意思,你是做机子的,那再考虑下压机匹配吧。就这些了。
    2012-03-05 14:50:05

    回复 举报
    赞同0
  • whfmayu
    whfmayu 板凳
    排气温度有多高?
    回气温度多少?
    压缩机的排量多大?
    毛细管的流量多少?
    可以通过加冷媒降低回气温度,加大制冷剂流量来降低排气温度!
    2011-10-24 13:12:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

闲聊茶吧

返回版块

114.53 万条内容 · 187 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

做工程计量需要些什么技能

小弟做了两年施工了,觉得施工这一块没有什么问题了。想接触工程计量。但又不知道从何学起。希望各位前辈指点迷津。不胜感激。

回帖成功

经验值 +10