土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 请教:发电机出口pt作用及接线形式

请教:发电机出口pt作用及接线形式

发布于:2011-09-21 15:27:21 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
第一个图是A相得3PT,第二图左侧是1PT,右侧是2PT,请教1PT和2PT怎么有一个一次侧接点,一次测怎么构成回路呢,而3PT怎么有两个呢,还有这3个PT是接线形式是什么样的呢,谢谢大家
大家帮帮忙分析一下,谢谢啦各位大侠

1.jpg

2.jpg

1.jpg


2.jpg

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • fengying1981
    fengying1981 沙发
    这应该是要求不一样,第一张图(3PT)应由三只PT组成三角形接线测相间电压,第二组图是并列的两组PT,只不过同相放一个柜子而已,每组都应该有三相的,测的是相电压。
    2017-11-22 09:58:22

    回复 举报
    赞同0
  • fengying1981
    fengying1981 板凳
    happy2127 发表于 2011-9-23 19:13 1PT测任两相电压,内部计量可以用,要是供电局计量肯定不行,接线方式一次进出不用分哪,但二次要记得一次哪 …没听明白,怎么感觉你说的是组合互感器吧
    2017-11-22 09:48:22

    回复 举报
    赞同0