土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 开利AQA240一台压缩机严重窜气,不能开机?

开利AQA240一台压缩机严重窜气,不能开机?

发布于:2006-07-08 21:18:08 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
我已更换过高低压阀片和阀板总成,另外还更换了一只曲轴箱内高低压回油单向阀,还是老样子。不能三台压缩机同时工作,否则这台压缩机就高温报警,请教出了什么问题?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • dd78
    dd78 沙发
    低压多少,高压多少,
    如过低压过低和高压高压过高的话会出现请况,
    看看过滤器有没没有堵,冷凝器脏不脏,冷媒有没漏
    2007-01-18 22:07:18

    回复 举报
    赞同0
  • ljsw
    ljsw 板凳
    集油器进氨液是怎么回事啊
    2007-01-15 16:40:15

    回复 举报
    赞同0