土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助!2母线3主变这种接线方式优缺点?

求助!2母线3主变这种接线方式优缺点?

发布于:2011-09-21 11:47:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
公司计算负荷约19200kVA,为保证一台主变故障时能带100%负荷,准备上3台12500kVA主变,2回35kV电源进线,35kV单母线分段,I段母线接1#主变,II段母线接2#、3#主变,10kV母线分3段,设母联开关。这样不管是线路故障还是主变故障都能保证带100%负荷。
但这种2母线3主变的接线方式貌似比较少,请教这种接线行吗?上2*25000kVA主变是否要好点?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wangqunjiang
    wangqunjiang 沙发
    感觉上做两台25MVA的比较好,35kV和10kV不要做双母线。开关柜技术现在已经很成熟了,做单母线就行。
    2012-05-16 16:58:16

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    这种供电方式不是很理想,个人保留意见。理由:35KV二路进线如果2#进线失电,通过母联的电流是二台主变的负荷?如果母联断路器要检修,你怎么安排“带全部负荷”?三台主变各带一段10KV母线,三段母线之间有几个母联?

    个人意见:35KV和10KV全部做成双母线(正副母),这样,供电可靠性将提高一倍!

    如果主变改成2台25MVA的,35KV和10KV做成单母分段还合理一点。

    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-9-22 09:15 编辑 ]
    2011-09-22 09:13:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:酒店变压力供电型号选择

新建酒店,设计总负荷(2477kw) 实用负荷(1700kw).变配电采用两路高压切换,一台变压器供电。请教选用什么型号,容量多大的变压器才合适?

回帖成功

经验值 +10