供配电技术
97.91 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
新建酒店,设计总负荷(2477kw) 实用负荷(1700kw).变配电采用两路高压切换,一台变压器供电。请教选用什么型号,容量多大的变压器才合适?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
wangqunjiang
沙发
感觉上做两台25MVA的比较好,35kV和10kV不要做双母线。开关柜技术现在已经很成熟了,做单母线就行。
2012-05-16 16:58:16
赞同0
-
lingxuct
板凳
这种供电方式不是很理想,个人保留意见。理由:35KV二路进线如果2#进线失电,通过母联的电流是二台主变的负荷?如果母联断路器要检修,你怎么安排“带全部负荷”?三台主变各带一段10KV母线,三段母线之间有几个母联?
2011-09-22 09:13:22
赞同0
加载更多回复 举报
个人意见:35KV和10KV全部做成双母线(正副母),这样,供电可靠性将提高一倍!
如果主变改成2台25MVA的,35KV和10KV做成单母分段还合理一点。