为什么6kvPT二次中性点要经击穿保险 接地?
为什么6kvPT二次中性点要经击穿保险 接地?
6kvPT一次 二次接法三角形/星形接法 为什么星形中性点要经击穿保险 接地?
发布于
2006-07-08 16:15:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
wyxsacf
PT接地有两种方式:1、中性点直接接地;2、B相直接接地,然后中性点再经击穿保险接地。
其实,在发电厂中,厂用PT一般都是应用上述的第二种接地方法,B相接地只是为了同期装置而设的,同期装置(包括同期检定继电器和同期表)要接入两侧PT的电压进行比较相位差,这两个电压必须有一个公共点才能准确比较。另外接线简单也是副产品。 A相或C相接地不行吗?原理上讲可以,但习惯上大家都是B相接地,何苦要别出心裁的变一下,给安装、调试、维修都造成不必要的麻烦呢?但对于V-V接线的PT(不少用于同期的PT是V-V接线)一定是中间相接地,否则防止高压击穿的保护作用就太间接了,而中间相往往是B相。
中性点为什么经击穿保险接地?B相接地,对A、C相来说,无论是防止高压击穿还是防雷,它们都离地线太远了点,因此在中性点加击穿保险来弥补。
2006-07-09 10:44:09
来自 PC
评论
举报
相关推荐
中性点
接地
电阻柜 5台
技术说明:1.柜体结构为金属钣金折弯成型2.柜体材质:2.0镀锌板3.柜体颜色:户内RAL70354.所有螺栓要求高出螺母3-5mm5.需点焊门跨接线螺钉...
变压器
中性点
接地
装置
中性点的运行方式不同,其技术特性和工作条件也不同,因而对运行的可靠性、设备绝缘及其保护措施的影响和要求也不一样。 LCH-BJXB型变压器中性点间隙接地保护装置专用于110KV、220KV、330K
电力系统
中性点
接地
运行方式综述
中性点在电力系统中是一个很重要的概念,它的处理涉及对地绝缘、内部过电压、继电保护、发电机并列运行的稳定性、对线路附近通信电路的干扰、安全等多个方面。因此,中性点的运行方式对于整个电网都至关重要。文章详
中压供配电系统
中性点
接地
方式
我国采用经消弧线圈接地方式已运行多年,但近几年有部分区域采用中性点经小电阻接地方式,它们都属于中性点不接地系统。随着采用电缆线路的用户日益增加,系统单相接地电容电流不断增加,导致电网内单相接地故障扩展
变压器
中性点
接地
电阻柜
保定伊诺尔电气设备公司引进并消化国外的先进技术,开发生产的ENR-BNR系列变压器中性点接地电阻柜.用于 6~35kV系统.对降低电网过电压
中压电网
中性点
电阻
接地
问题
摘 要 本文简单介绍了中压电网中性点电阻接地有关电阻值的计算方法、技术要求、接入方式和电阻接地电网中设备绝缘水平等
浅谈配电系统
中性点
接地
方式的选择
摘要:随着我国正在进行的城网改造与农网建设,配电网络中性点接地方式的确定越来越受到重视和关注,因此有必要对接地问题作较深入的思考,并确定一些选择的原则。
接地
变及变压器
中性点
电阻柜
说明:1、柜体底座12#槽钢,外壳材质覆铝锌板,颜色为RAL7035;户外,IP54;灯及门控的控制线引操作箱,合理布置路径加线槽,2、按照指定位置预留灯架,柜内安装1只螺口节能灯,门共加3只行程开关
10kV配电网
中性点
接地
方式改造
文章以包头中心变电站10kV配网中性点的运行现状为例,探讨了存在的问题,对采用中性点经电阻接地方式进行较为详细的阐述,总结出了各中性点接地方式的优缺点。
配电网
中性点
接地
方式选择
指出城市配电网中电缆线路比例增大引发的问题,对配电网中性点经电阻接地方式及谐振接地方式进行了分析比较 ,给出了选择中性点接地方式的技术原则 ,以供借鉴。
中性点
不
接地
变压器零序电压保护整定
本文通过对110kV线路单相接地情况下中性点不接地变压器零序电压的分析,提出了中性点不接地变压器零序电压保护整定方法。
配电网
中性点
接地
方式讨论
本文比较了配电网中性点不同接地方式的优缺点。对配电网经电阻接地对供电可靠性,通信,人身安全,开关维护的影响进行了分析。指出对电缆为主的配电网,中性点经电阻接地是优先选择的方式。文章还阐述了中性点电阻阻
论城乡中压电网的
中性点
接地
方式
防止
中性点
不
接地
系统铁磁谐振的措施
在分析中性点不接地系统铁磁谐振的机理和特点的基础上,对常用的消谐措施进行了讨论,指出其局限性、适用范围及使用中应注意的问题。
浅析中压供配电系统
中性点
接地
方式
针对中压电网中性点不接地方式应用的发展及单相接地电容电流也在不断的增加,电缆馈线回路的增加,改造和合理选择电网中性点接地方式,已经关系到电网运行的可靠性,现已引起多方面的关注,文中就电网的中性点接地方
中性点
经消弧线圈
接地
系统选线功能
结合某股份有限公司供电厂10kV小电流接地系统改造情况,分析了供电厂所属变电所中性点接地系统故障选线正确率低的原因,提出了消弧线圈并联中电阻的方案,并分析了该方案的选线原理。
110-A1-1-D0204-21 主变压器
中性点
及
接地
装置
二次
接线安装图.pdf
10kV
中性点
不
接地
系统功能分析
本文分析了10kV中性点不接地系统的特点,以及系统对地电容电流超标的危害,给出了电容电流的计算方法,对传统消弧线圈接地系统在运行中存在的问题进行了简要分析,重点阐述了自动跟踪消弧线圈成套装置的工作原理
中压电网
中性点
接地
方式分析与探讨
针对中压电网中性点不接地供电网系统的不断扩大及电缆馈线回路的增加,单相接地电容电流也在不断的增加,改造电网中性点接地方式、合理选择电网中性点接地方式,已是关系到电网运行可靠性关键的技术问题,文中就电网
最先进的
中性点
消弧线圈
接地
技术
配电网中性点灵活接地成套系统 华北电力大学(北京)唐老师 010-87403177010-82893504okgod123@126.com http://www.powersafe.cn 综合
g3086309
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
11
回复
123
粉丝
2
+ 关注
私信
继电保护
返回版块
7.33 万条内容 · 464 人订阅
猜你喜欢
中性点不接地系统电压不平衡的现象分析
8. 分项工程质量报验(接地变及中性点接地电阻柜安装)
应急发电机组中性点接地问题
大型发电机中性点接地方式的反思与忧虑
AL-BNR系列变压器中性点接地电阻柜
浅谈110kV主变中性点放电间隙的作用
16. 单位(子单位)工程质量报验(中性点接地电阻柜)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )
