为什么6kvPT二次中性点要经击穿保险 接地?
为什么6kvPT二次中性点要经击穿保险 接地?
6kvPT一次 二次接法三角形/星形接法 为什么星形中性点要经击穿保险 接地?
发布于
2006-07-08 16:15:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
wyxsacf
PT接地有两种方式:1、中性点直接接地;2、B相直接接地,然后中性点再经击穿保险接地。
其实,在发电厂中,厂用PT一般都是应用上述的第二种接地方法,B相接地只是为了同期装置而设的,同期装置(包括同期检定继电器和同期表)要接入两侧PT的电压进行比较相位差,这两个电压必须有一个公共点才能准确比较。另外接线简单也是副产品。 A相或C相接地不行吗?原理上讲可以,但习惯上大家都是B相接地,何苦要别出心裁的变一下,给安装、调试、维修都造成不必要的麻烦呢?但对于V-V接线的PT(不少用于同期的PT是V-V接线)一定是中间相接地,否则防止高压击穿的保护作用就太间接了,而中间相往往是B相。
中性点为什么经击穿保险接地?B相接地,对A、C相来说,无论是防止高压击穿还是防雷,它们都离地线太远了点,因此在中性点加击穿保险来弥补。
2006-07-09 10:44:09
来自 PC
评论
举报