土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 寻施工补救措施

寻施工补救措施

发布于:2006-07-08 14:50:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一砖混住宅的首层楼梯的休息平台由于考虑到入门处的高度问题,没有设平台梁.
但施工过程中尺寸出现了失误,原13的板作成了8个,强度已经达到要求之后才发现,
监督站要求出补救措施,各位有何高招啊?请赐教!!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • abm345
    abm345 沙发
    我想你的底标高肯定也错了,如果没错那么支踏步的时候就应该发现了.如果底标高没错,而第一节台阶也高了50,那么可以在半平台上植钢筋网片,须与原结构有连接,凿毛后再打混凝土,但我想你的半平台标高可能也错了,要不就是二楼正平台标高也错了.
    2006-07-12 01:16:12

    回复 举报
    赞同0
  • abm345
    abm345 板凳
    一层为折板楼梯,如二楼所说,那么第一节踏步不就少了5公分,不妥.其实8公分也可以,可以通过设计院处理,即使打上50混凝土那么踏步和二楼正平台标高还是一个问题.
    2006-07-12 01:07:12

    回复 举报
    赞同0