土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 零序保护的整定值计算问题

零序保护的整定值计算问题

发布于:2011-09-21 10:01:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在客户有一个10KV配电站,其中有一路10KV进线,只带1个变压器,也就是只有1路10KV出线
客户要求加零序保护,这个整定值能算出来么
我觉得全站漏电流和所需保护出线回路的漏电流其实就是一个值吧?应该是没法算出整定值的吧?
请热心的高手指点一下

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    一台变压器经过了二个开关柜,用户要求接地故障在本侧跳,且上面已有零序保护,变压器一侧发生接地故障,就是下面装了零序保护,上面也会同时跳,这是矛盾,我的建议如下:

    在变压器侧装零序保护,0s动作跳闸。上面原有零序保护加时限0.5s,定值相同好了。

    这种情况在我这也出现过,我们有一个变电所,下面有变压器和高压电机试验台,检修后的高压电机需要在试验台空载4小时。而变电所的电源是从一个生产装置配出的,管理生产装置变电所的认为“装置里是重要设备,电机检修用是不重要设备,对电机检修用电变电所的零序保护必须0s动作于跳闸”!有一次,因一台电机受潮烘烤后,十分着急地要用,没有做耐压试验的时间,高压兆欧表测量一下绝缘电阻后就上试验台,试车时,一合闸,上下两变电所的零序保护同时跳闸(电机发生对外壳击穿),后来我们要求他们在零序保护加时限,他们还是不同意!

    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-9-22 09:38 编辑 ]
    2011-09-22 09:28:22

    回复 举报
    赞同0
  • boeing_s
    boeing_s 板凳
    上级站加零序保护确实很正常,全站的电容电流比保护线路的电容电流要大很多,整定值很容易确定。
    2011-09-21 11:38:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

动力配电箱主开关到各分回路开关间的导线规程?

请高人指点,xl-21动力配电箱内,主开关到各个分回路开关之间的导线规程有要求么?是铜排还是可以用导线?我们新作了一批全是导线,使用和维护很不方便,但是能力有限找不到相关的规范,请高人帮忙,谢谢啦!!!!!!!!!

回帖成功

经验值 +10