正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(5 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.88 万条内容 · 2148 人订阅
阅读下一篇
请高人指点,xl-21动力配电箱内,主开关到各个分回路开关之间的导线规程有要求么?是铜排还是可以用导线?我们新作了一批全是导线,使用和维护很不方便,但是能力有限找不到相关的规范,请高人帮忙,谢谢啦!!!!!!!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句在变压器侧装零序保护,0s动作跳闸。上面原有零序保护加时限0.5s,定值相同好了。
这种情况在我这也出现过,我们有一个变电所,下面有变压器和高压电机试验台,检修后的高压电机需要在试验台空载4小时。而变电所的电源是从一个生产装置配出的,管理生产装置变电所的认为“装置里是重要设备,电机检修用是不重要设备,对电机检修用电变电所的零序保护必须0s动作于跳闸”!有一次,因一台电机受潮烘烤后,十分着急地要用,没有做耐压试验的时间,高压兆欧表测量一下绝缘电阻后就上试验台,试车时,一合闸,上下两变电所的零序保护同时跳闸(电机发生对外壳击穿),后来我们要求他们在零序保护加时限,他们还是不同意!
[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-9-22 09:38 编辑 ]
回复 举报
回复 举报