土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 热水锅炉的循环泵可以做变频泵吗?
刚接触热水锅炉的项目,现酒店管理公司要求承压热水锅炉的循环泵做变频泵,在锅炉的出入水总管上加压差旁通阀,板换一次侧用电动二通阀代替三通阀,这样子做可行吗?锅炉允许变流量运行不?如果这样做,水泵的变频控制有什么参数控制变频?是通过进出水管的压差控制吗?

全部回答(1 )

  • zhouxiaob
    锅炉可否变流量运行要看锅炉结构,要问锅炉厂。通常不可以。
    2011-09-21 12:42:21 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

动力燃气系统

返回版块

4.21 万条内容 · 183 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10